4、多层建筑室内消火栓系统设消防泵的规定问题
依据:
历次《建规》都没有明确多层建筑什么情况下设消防水泵;
《建规》(2001)“8.6.2.九”和《建规》(2006)“8.4.3.8”规定“高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设之接启动消防水泵的按钮。”
思路:
1、供消防车取水的市政管道或小区管道能否满足设计消防水量要求(是否要设消防水池)?
2、满足前述条件后,考虑水箱静压条件。
多层建筑室内消火栓系统消防泵做法
各地通行做法为:
1、不设消防水池的,在水箱出水管上设稳压设施解决水箱静压不足问题,采用压力自控和按钮远程启动均可;水泵流量满足设计秒流量(不同于高层建筑稳压设
施中水泵流量的确定)。
依据为多层建筑的火灾扑救原则为“解决火灾初期的扑救”。
2、设消防水池的,设系统消防泵(水泵满足系统水量、水压要求)、不设稳压设施,系统消防泵由按钮远程控制。
3、由于这一做法已得到设计、审查、消防的普遍认可,省标没有进一步明确规定。